廣東省東楠陽光智慧能源科技有限公司2025-11-10
需針對性處理 “鍍膜層老化 + 管內污染” 問題:①清洗真空管內壁:關閉進水閥和電源,排空水箱,拆下真空管,向管內注入白醋(占管容積 1/3),輕輕搖晃 1-2 分鐘,靜置 30 分鐘后倒出,再用清水沖洗 2-3 次,***內壁附著的水垢和雜質(尤其水質硬的地區),恢復吸熱面積;②檢查鍍膜層完整性:觀察真空管內壁鍍膜層(呈藍黑色或黑色),若出現大面積脫落(呈銀白色),說明鍍膜層老化,無法通過清洗恢復,需更換新真空管(建議整組更換,避免新舊管效率差異過大);③清理真空管間隙:真空管之間若堆積灰塵、落葉或鳥糞,會影響散熱和光照,用長柄毛刷(刷頭包裹軟布)清理間隙內的雜物,確??諝饬魍?,避免局部過熱導致效率下降;④調整安裝角度:夏季可將真空管安裝角度調低 5-10°(如原角度 45° 調至 35-40°),減少陽光直射時間,冬季再調回原角度,平衡全年吸熱效率。
本回答由 廣東省東楠陽光智慧能源科技有限公司 提供
廣東省東楠陽光智慧能源科技有限公司
聯系人: 黎先生
手 機: 13692128913
網 址: http://dnyg168.shop.88360.com