上海大載機電有限公司2025-11-06
信號跳變意味著測量值中存在隨機、快速的尖峰脈沖,通常是電磁干擾(EMI)的典型表現。
干擾源診斷:
空間輻射干擾:來自變頻器、無線對講機、手機等設備的電磁波。
傳導干擾:通過電源線或信號線傳入,主要來自同一電網中的大功率設備啟停(如大電機、焊機)或變頻器產生的諧波。
地環路干擾:系統中有兩個以上不同電位的接地點,形成地環路電流。
抑制技術與步驟:
第一步:完善的屏蔽與接地。
必須使用屏蔽雙絞線。雙絞可以抵消磁場干擾,屏蔽層可以抵御電場干擾。
屏蔽層*在控制器端進行單端可靠接地,另一端懸空并做絕緣處理。***避免兩端接地形成地環路。
第二步:合理的布線。
信號電纜應與動力電纜(特別是變頻器輸出電纜)分開敷設,保持至少30厘米的距離。如果必須交叉,應呈90度垂直交叉。
避免將信號線與動力線敷設在同**槽內,若不可避免,需使用帶金屬隔板的線槽。
第三步:使用信號隔離器。
在傳感器與控制器之間加裝信號隔離器,這是***的解決方案之一。它能切斷地環路,并抑制共模干擾,提供干凈的信號給控制器。
第四步:電源凈化。
為傳感器配備單獨的穩壓電源或在線式UPS,避免電網波動影響。
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/